當前位置:主頁 > 新聞中心 > 常見問題解答 >

靜音發電機組運行異常如何處理

發表時間:2019-05-22 12:54

  靜音式發電機組的分貝是很低的,平時如果在工作時出現異常我們該怎樣處理呢,下面柴油發電機組廠家來為我們介紹一下。

  一、靜音式發電機組電流不平衡的現象:

  1. 定子三相電流指示互不持平,三相電流差較大,負序電流指示值也增大。

  2. 當不平衡超限且逾越規定工作時間時,負序信號裝臵發“發電機不對稱過負荷”信號。

  3. 造成轉子的振動和發熱。

  二、靜音式發電機組電流不平衡的原因:

  1. 發電機及其回路一相斷開或斷路器一相接觸不良。

  2. 某條送電線路非全相工作。

  3. 系統單相負荷過大:如有容量巨大的單相負載。

  4. 定子電流表或表計回路缺點也會使定子三相電流表指示不對稱。

  5.柴油發電機組功率不一樣

  三、靜音式發電機組電流不平衡的處理方法:

  當發電機三相電流不平衡超限工作時,若判明不是表計回路缺點引起,應立即下降機組的負荷,使不平衡電流降到答應值以下,然后向系統調度匯報。等三相電流平衡后,再依據調度指令增加機組負荷。水輪發電機的三相電流之差,不得逾越額定電流的20%,一同任何一相的電流,不得大于其額定值。水輪發電機答應擔負的負序電流,不得大于額定電流的12%。

此文關鍵字:柴油發電機組廠家
GAYAV